[已答复] 安川A1000变频器带动一个30KW空调大水泵故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-12 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:122.230.33.148

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
丁老师,您好。我公司一个安川A1000变频器通过启动,停止按钮及电位器控制一台空调冷却水泵,多次出现停机,且断路器没跳,变频器没任何报警,马上重新启动又可以运行,查不到原因,想请您给点建议,不胜感谢!
2
 楼主| 发表于 2014-6-14 07:59:17 | 只看该作者   来自:122.230.33.148
丁先群老师 发表于 2014-6-12 16:15
如果总出现这样的问题,可恢复一下出厂值,再设定参数,试试吧。

谢谢老师。