此电路图用于星三角启动,自耦降压启动电路,I1有信号时Q1与Q2同时延时接通计时,此时I2上断开信号。Q3延时断电计时;Q2与Q3在时间设置相差40ms,Q2比Q3少40ms是减去交流接触器脱扣时产生的火弧完全消除的时间。因此安全的完成星三角转换启动。