[已答复] 变频器恒压供水惯性停车问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-21 18:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.226.243.82

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老是好,各位朋友大家好!
请教这样一个问题,使用变频器拖动多台水泵实现恒压供水,变频器设置为“惯性停车方式”。系统共计有3台泵。变频器采用轮询拖动的方式,当变频器第一台水泵拖动到50HZ后,如果压力还是不到,变频器迅速推出,采用惯性停车的方式,之后立即采用工频拖动水泵。


请教当变频器拖动完第一台水泵后,惯性停车后,我是通过PLC程序,在PLC发送向变频器发送惯性停车命令后,开始延时,1秒后,再次启动变频器拖动第二台水泵运行。

我的疑问是,在惯性停止变频器之后,要间隔多久才可以重新启动变频器?有没有一个大概的数值?担心变频器频繁启动停止会造成一些故障。



谢谢老师!!!
2
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:02:36 | 只看该作者   来自:112.226.243.82
丁先群老师 发表于 2013-9-28 15:21
原则上变频器惯性停车命令发出后,变频器的逆变电流就停止工作了,在很短时间内可再次启动。另一台停止状态 ...

非常感谢丁老师的精彩回答!!!!