阳老师好,S7-200高级应用中,通信只讲PPI与USS通信协议,有几点问题:

          .S7-200PLC与台达,三菱变频器通信采用PPI还是自由通信协议。变频器通信是采用的RS485格式,由起始码,地址码,功能码,数据码,校验码等构成,表面看来与自由通信协议相似,但自由码格式中第一个字节为数据的长度,而变频器的第一个传递的码是起始码,

       1.请问以上它们之间通信用的是什么协议,怎么通信,要不要先转成ASCII,再进行传送的。

       2.PPI通信是否只用于PLC之间的通信呢,若不是,请问用于哪些方面?

                                                                                                                                    谢谢!

2
发表于 2010-7-8 16:38:07 | 只看该作者   来自:59.57.47.49

.S7-200PLC与台达,三菱变频器通信采用自由通信协议。它们的通信协议是由变频来定的。所以要先理解变频器的通信格式。如三菱变频器发送的第一个字节就是数据长度,要转换为ASCII码。

PPI通信只适用于西门子S7-200PLC和西门子的专用设备。