付老师:请问我用GX WORKS2调试模块时,看手册写的是不用程序包的例程,为什么还要在工程栏添加智能模块并设置参数,否则不能用,梯形图的程序中不是用指令写好了相应参数的设置了吗?
2
发表于 2013-5-25 19:56:17 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
不能用具体是什么现象,什么提示?
3
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:49:54 | 只看该作者   来自:117.89.140.98
写了不用程序包的例程后,再添加智能模块设置参数后,监控出现正常计数,但是右键删除智能模块参数后,再下载监控,就不计数了,我想问的是写手册上不用程序包的例程,是不是就不需要在工程栏右键添加智能模块去设置参数了(如自动刷新、开关设置、参数)
4
发表于 2013-5-26 22:55:25 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
如果不用程序包,那刷新可以通过程序设置,但I/O分配等还是要用软件设置的,如果在GX Works2中设置I/O分配后,会在软甲中自动出现智能模块的设置项,只是这时的那些刷新是没有设置,但开关等是按默认设置了