各位老师前辈:
                      新人在学S300视频11讲时,在仿真的时候,视频上面用加法,MW1和MW2在PLCSIM上面可以更改数字,我的仿真就不行为什么啊?在MW0上面改了一个数值的时候,切换到MW2时,MW0上面的数值又变成0了。也就是说我的仿真变量根本更改不了。我说的不太详细,我截图给各位高手看,求解答。
第一张是视频上面的,
第二张是我自己的

334.bmp (1.27 MB, 下载次数: 686)

334.bmp
2
发表于 2013-4-8 23:28:00 | 只看该作者   来自:14.20.108.203
你是怎么做的,没有看到你的截图。
3
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:35:24 | 只看该作者   来自:58.247.204.63
图片,亲各位看看
4
发表于 2013-4-8 23:41:23 | 只看该作者   来自:14.20.108.203
suveywang 发表于 2013-4-8 23:35
图片,亲各位看看

图片没有传上来。
5
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:42:03 | 只看该作者   来自:58.247.204.63
不好意思,刚刚那个太大了,没有传上去,现在应该可以了。

2222.JPG (114.62 KB, 下载次数: 536)

2222.JPG
6
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:42:41 | 只看该作者   来自:58.247.204.63
这回可以了,
7
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:52:51 | 只看该作者   来自:58.247.204.63
求回答啊,各位老师们,我还等着你们睡觉了。
8
发表于 2013-4-8 23:54:13 | 只看该作者   来自:14.20.108.203
suveywang 发表于 2013-4-8 23:42
这回可以了,

按你提供的图的意思我做了一个,也是可以写进去数字的
如图:
在仿真软件里面输入数字后,敲回车键把数字写入进去,如果你写入进去的数据还会出现变化的话,你要看看你的程序中有没有别的地方占用了这个存储器,也就是说用到了重复的,你可以换过两个存储器看看。
9
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:59:45 | 只看该作者   来自:58.247.204.63
谢谢老师。 我试过了,可以了,太感谢了,我总算可以睡觉。