[已答复] 您好丁老师,我工作的小区供水是恒压供水

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-11 21:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.136.58.153

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
您好,我小区供水是恒压供水,用恒压供水控制器dhc2000-20型号微机控制器的输出电压信号去控制变频器,反馈信号是用远传压力表,压力表的信号接到微机控制器里,微机控制器里设置给定信号,运行时微机控制器显示给定压力和实际压力。请问是用微机控制器控制变频器好,还是用变频器自己用PID设置参数也就是不需要微机控制器好。还有一个问题就是微机控制器里有一个参数是【PID采样周期】是调节响应快慢吗,为什么设定压力是1.2MPa可是远传压力表的指针是在1.1-1.3的范围摆动。
2
发表于 2013-3-12 21:56:28 | 只看该作者   来自:121.231.227.30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3
 楼主| 发表于 2013-3-13 19:04:45 | 只看该作者   来自:117.136.58.153
您好丁老师,感到您的回复非常感谢。您说的I积分时间大点,微机控制器里没有PID的调节,那我应该调节变频器里的I值对吗。