Fx3u和E700变频器通讯控制时指定计算机链接值?
我在购买了三菱的FX3U48M和E700通讯控制时发现用 指令 IVDR K1 H0FB H0 K1 指定计算机链接运行指令中 E500时H2,问三菱变频E700是多少? A700 F700 D700 又是多少呢?
举报
E700对于用FB指定运行模式设置为H0的时候是网络运行
D700是H0
A700是H0
谢谢