李老师,你好,现在有一个项目,用天然气来加热,去控制一个温度的问题。如果PID怎么去控制,还有如果天然气压力波动太大会影响温度的,天然气是由比例阀控制的。温度给比例阀好像没有直接联系吧,,不知道思路了,请李老师指点
2
发表于 2011-8-28 19:49:13 | 只看该作者   来自:101.71.85.116

天然气压力波动太大,的确是,这种情况常用串接控制解决.把温度作为第一个PID测定值,其输出作为第二个PID的设定值,把压力作为第=个PID的测定值,输出控制调节伐.仅供参考.

两个PID都可以用PID指令做,用程序来完成的.

3
 楼主| 发表于 2011-8-28 00:35:46 | 只看该作者   来自:221.10.136.22

可不可以用2个PID来控制呢,一个控制天然气给定流量,另外一个根据天然气压力来控制阀门开度呢。不知此方法可行不?还有不晓得小型PLC支持么?大型的我还不会,三菱小型机好像没有PID模块的

4
发表于 2011-8-27 21:12:54 | 只看该作者   来自:58.216.193.130

应该是比例调节阀,你把说明书发来看,很简单买个托克表就可搞定,要稳定还要关注气压。因把要求,目的搞清楚。zp7214831@163.com