[已答复] 三菱PLC的一个输出点坏,需要注意什么问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-25 20:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:11.5.32.232

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
你好我想问下,在三菱PLC强制OFF需要注意哪些问题!还有坏了个点,怎么样用别的点替换换!谢谢!!
2
发表于 2011-8-26 20:12:33 | 只看该作者   来自:183.240.210.63

具体操作,笨的办法可以一步步找到这个输出点,然后一个个分别改为新的点

或是直接用编程软件的功能,在软件菜单“查找/替换”中选择“软元件替换”,写入要更换的新旧点编号,然后选全部更换

3
发表于 2011-8-26 10:32:19 | 只看该作者   来自:183.240.210.63

强制OFF,那就是强制改变PLC的输出状态,你要注意PLC外接负载突然变化有没有危险

有个点坏了,如果PLC山还有其他的点可以用,那可以把负载接到其他点上,然后在程序中将这个点改成对应的另外的点

4
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:37:01 | 只看该作者   来自:11.5.32.232

强制OFF,那就是强制改变PLC的输出状态,你要注意PLC外接负载突然变化有没有危险!这个我明白!

有个点坏了,如果PLC山还有其他的点可以用,那可以把负载接到其他点上,然后在程序中将这个点改成对应的另外的点!但这个具体怎么操作!怎么样去替换!谢谢!

5
发表于 2011-8-27 20:57:35 | 只看该作者   来自:58.216.193.130
我想没有理由要强制接通,应该学会在线监控模式下查故障,不要盲目强制,学会查故障,后面问题很简单我就不说了。