李老师:
在<三菱PLC通信基础及应用>中P90页,4.3.4.4变频器参数写入指令中。3、例中减速时间K8是否应该为H88---K136(根据P118附录五数据代码:读出/写入)。
另外附录五中参数号与数据代码各是什么意思,
在什么地方能找到附录四、五的解读,书?网上?我有贵公司编的十本书和光盘,上面是否有?
谢谢!
举报
减速时间K8是否应该为H88---K136(根据P118附录五数据代码:读出/写入)。
答:你搞错了,指令规定是参数代码(即表中参数号). 数据代码是用RS指令通信时的参数代码
答:详见三菱FR-E500变频器使用手册