技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 通信的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-23 12:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:218.75.113.58

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
李老师,《PLC模拟量与通信控制应用实践》299页频率转存D200为什么要用SWAP指令和D200与D201相加呢?
2
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:05:15 | 只看该作者   来自:218.75.113.58
还不明白,我邮箱1453251847@qq.com
3
发表于 2011-8-24 08:11:41 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
ok
4
发表于 2011-8-23 18:37:11 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
SWAP指令和D200与D201相加呢?请看P297页说明.还不明白告之我邮箱
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 01:11

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表