1 软件监控,通过特定的寄存器监控。
2 硬件监控,采用炜固的电流检测器 LC22-30MA-8MM  或者 LC27-30MA-8MM,将任意一条485电线穿过中心孔,调节响应灵敏度就可以检测到。
  当正常通讯时LC22 会输出一个无源开关量信号给PLC IO,断线或者停止通讯时LC22 停止输出,PLC 就可以监控到通讯停止。

或者用LC27 就更简单。2线制输出  接PLC IO。
2
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:12:04 | 只看该作者   来自:112.97.54.221
硬件检测 效果不错  非常直观。LC22 LC27 体积非常小 ,可螺丝安装或者选导轨安装。