题目:运用所学PLC知识设计一个隧道通风控制系统,设备及控制系统要求要求如下:1、设备:>隧道通风机4台,编号为1#、2 #、3#、4#,安装于隧道顶部;一氧化碳在线监测仪3台,编号为1#、2 #、3#,按位置平均安装于隧道内,测量范围0 . . - 100ppm,输出4 --- 20mA ; 2、控制系统要求:本控制系统分为手动及自动控制两种方式,要求如下:1 )手动控制:4台隧道通风机可单独进行启动和停止,可用于检修或单独运行。2 )自动控制:要求如下自动控制流程如下:启动;按下启动按钮后,按以下控制系统要求的工艺工作:1 )当3台一氧化碳在线监测仪检测的一氧化碳平均浓度大于等于22ppm时,启动4台隧道通风机,顺序如下:先启动1 #隧道通风机,15秒后启动2 #隧道通风机:2 #隧道通风机启动后20秒后启动3 #隧道通风机;3 #隧道通风机启动后25秒后启动4 #隧道通风机:2 )4台隧道通风机分为2组,第1组为1 #隧道通风机和3 #隧道通风机,第2组为2 #隧道通风机和4 #隧道通风机;当3台一氧化碳在线监测仪检测的一氧化碳平均浓度低于22ppm时,只启动其中一组,启动组的选择条件为轮流启动,每组2台隧道通风机直接启动。停止:按下停止按钮后,隧道通风机均立即停止工作。3 )一氧化碳浓度超标报警当3台一氧化碳在线监测仪检测的一氧化碳平均浓度大于30ppm时,启动声光报警,灯光闪烁频率为1 HZ。4 )隧道通风机运行时间记录记录每台隧道通风机启动时间和总运行时间。3、控制系统设计要求如下:根据设备及系统的控制要求设计一套PLC控制系统,要求如下:1 ) PLC选型( S7-200 SMART系列);2 ) 1 /0点表:3 ) PLC接线图:4 )程序流程图;5 ) PLC程序: