wincc 修改s7-300的中间变量值,s7-300的sf灯亮起

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-9-15 16:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.224.171

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我在wincc的一个画面中做了两个按钮,一个“自动”,一个“手动”。当按下“自动”时,修改s7-300的中间变量m10.0为“1”,当按下“手动”按钮时修改s7-300的中间变量m10.0为"0"。但是,在调试的时候发现当按下“自动”按钮时,s7-300的sf灯亮起。s7-300停止工作。这是什么原因,请大家帮忙解决一下。拜托了!!!
问题补充:
是不是我在自动程序中用到的模拟量有问题,我的设备的液位计还没安装,sm331模块的sf灯也亮的!还有我是新手,怎么把程序发布出来,让大家帮我分析一下!!!谢谢了!!!
佳答案
打开plc的诊断缓冲区,看看具体故障信息。应该是你编写的自动部分的程序有问题

2
发表于 2023-9-18 16:27:46 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
谢谢分享
3
发表于 2023-9-18 17:12:33 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
4
发表于 2023-9-19 15:05:57 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
很受用
5
发表于 2023-9-19 16:22:21 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
小意思了
6
发表于 2023-9-19 16:23:04 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
天行健,君子与自强不息
7
发表于 2023-9-19 16:49:10 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
66666666
8
发表于 2023-9-19 16:49:58 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
要学习
9
发表于 2023-9-20 15:51:27 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
新增知识点
10
发表于 2023-9-20 15:53:53 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
在生活中比较实际
11
发表于 2023-9-20 17:28:08 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
学以致用
12
发表于 2023-9-20 17:44:14 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
有志者事竟成
13
发表于 2023-9-21 14:01:20 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
原来如此
14
发表于 2023-9-21 14:42:01 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
内容不错
15
 楼主| 发表于 2023-9-21 14:46:19 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
真好!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-27 20:57

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表