导读:S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信: — CPU与编程设备之间的数据交换。 — CPU与HMI之间的数据交换。 — CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET通信。 S7-200 SMART CPU 以太网连接资源如下: — 1个连接用于与STEP7 Micro/Win SMART软件的通信。 — 8个连接用于CPU与HMI之间的通信。 — 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET主动连接 — 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET被动连接 CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据传输到CPU2 (192.168.2.2 ) VB0~7 CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据读取到CPU2 (192.168.2.2 ) VB0~7 一、 PUT/GET 指令格式 S7-200 SMART CPU提供了PUT/GET 指令,用于S7-200 SMART CPU之间的以太网通信(PUT/GET 指令格式见 表 1)。PUT/GET 指令只需要在主动建立连接的 CPU 中调用执行,被动建立连接的 CPU不需要进行通信编程。PUT/GET 指令中TABLE 参数用于定义远程CPU的 IP地址、本地CPU和远程 CPU的数据区域以及通信长度(TABLE 参数定义见 表 2)。 | | | | | PUT 指令启动以太网端口上的通信操作,将数据写入远程设备。PUT 指令可向远程设备写入最多 212 个字节的数据。 | | | GET 指令启动以太网端口上的通信操作,从远程设备获取数据。GET 指令可从远程设备读取最多 222 个字节的数据。 |
表 1 PUT和GET 指令 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 指向远程 CPU 通信数据区域的地址指针 (允许数据区域包括:I、Q、M、V) | | | | | | | 指向本地 CPU 通信数据区域的地址指针 (允许数据区域包括:I、Q、M、V) | | | |
表 2 PUT和GET 指令的TABLE参数定义
|