1、问:现场工程配备PLC和GS2110,需要追加一部分设备,另外做了一套PLC的系统,请问原来的触摸屏可以为新增的这的PLC设置参数吗?

答:GS2110有多通道功能,可以在公共设置-连接机器设置中追加CH2,只要通讯上就可以设置参数。





2、问:我装的GTWorks3V1.156版,新建工程的时候不能选择GS2110型号的触摸屏,请问我的操作哪里出了问题?

答:GS的屏需要另外安装插件,路径为安装包-DISK1-TOOL-GS。





3、问:FX3U-4AD-TC-ADP的A/D转换时间是多少?FX3U-4AD-PNK-ADP的A/D转换时间是多少?

答:FX3U-4AD-TC-ADP FX3U-4AD-PNK-ADP的A/D转换时间:FX3U/FX3UC可编程控制器:200μs(每个运算周期更新数据);FX3G可编程控制器:250μs(每个运算周期更新数据)。





4、问:FX3U-4AD-TC-ADP的分辨率是多少?FX3U-4AD-PNK-ADP的分辨率是多少?

答:FX3U-4AD-TC-ADP的分辨率:K型 0.4℃、0.72℉;J型 0.3℃、0.54℉。FX3U-4AD-PNK-ADP的分辨率:0.1℃、0.2℉。





5、问:FX3U-4AD-PNK-ADP的输入信号是什么?

答:FX3U-4AD-PNK-ADP的输入信号:铂电阻(2线式或3线式) Pt1000 JIS C 1604-1997、镍电阻(2线式或3线式) Ni1000 DIN 43760-1987。


2
发表于 2023-9-5 17:05:47 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
不错的干货
3
发表于 2023-9-5 17:06:20 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
有点东西
4
发表于 2023-9-5 17:08:13 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
冲冲冲
5
发表于 2023-9-5 17:09:46 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
学习学习
6
发表于 2023-9-6 09:00:31 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
牛牛
7
发表于 2023-9-6 13:55:01 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
不知道
8
发表于 2023-9-6 14:37:31 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
是的
9
发表于 2023-9-6 14:45:35 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
太棒了,收藏
10
发表于 2023-9-6 16:25:07 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
11
发表于 2023-9-6 16:46:32 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
说的好
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 08:31

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表