1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说PLC和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……

2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
解决思路:通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通讯中断。PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后PLC内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。