PLC输出有二种形式:1、继电器出点输出。2、晶体管输出。

LED灯实为发光二极管组成,故连接时对电源有极性要求:正向通电其LED发光二极管导通发光,反向通电LED截止。LED正向导通发光时,其管压降为1~2V左右,故用PLC输出连接LED灯时,应串接限流电阻,以确保LED灯通道时能正常发光而不会烧毁,串接限流电阻的取值原则应确保发光管电流为8~10mA为最佳(此时发光亮度最亮又不易损毁)。其公式为:R=(E-2) / 10

其E为电源电压,2为LED正向导通电压(2V),10为LED导通电流(10mA)。

如:E=24V,其限流电阻R = (24-2) ÷ 10 = 2.2 KΩ 实取限流电阻 R =2.2 KΩ

下面为4个LED与PLC(S7-200)输出口的连线图:




其左侧图为继电器触点输出与4只LED的连接电路图,右侧图为晶体管输出与4只LED的连接电路图。其D1~D4为4只LED 发光二极管,R1~R4为限流电阻=2.2K

电路中的D1~D4发光二极管,即可为各自独立4个指示灯,也可为由LED构成的数码管或由LED组成的显示屏中的4条显示线段。

如果220V照明灯是LED型,其电流最大是10mA(内部已有限流电阻),如PLC为继电器输出,可将PLC输出侧电源改为220V交流电,可直接用PLC的继电器输出触点控制LED灯(见下图左),如果PLC次级为晶体管输出,其电源为 24V,可用一只24V继电器接PLC对应输出端,再用继电器的触点去控制LED灯(接220V电源)即可。见下图右:



以上就是PLC输出怎么与LED灯实际连接的相关信息,希望可以帮到您。

2
发表于 2023-7-26 14:52:20 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
1111111
3
发表于 2023-7-26 15:28:57 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
好!
4
发表于 2023-7-26 15:38:55 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
好好好好好
5
发表于 2023-7-27 15:32:17 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
好!
6
发表于 2023-7-27 15:35:52 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
讲解的真好
7
发表于 2023-7-27 17:23:07 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
我爱学习,学习使我快乐
8
发表于 2023-7-27 17:33:53 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
有点道理
9
发表于 2023-7-28 16:24:45 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
害,学无止境
10
发表于 2023-7-28 17:00:56 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
很实用
11
发表于 2023-7-31 14:09:41 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
还不错
12
发表于 2023-7-31 14:44:55 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
666666
13
发表于 2023-7-31 15:44:08 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
反向学习
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 20:38

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表