一、控制要求
威纶通触摸屏三菱FX3U BD板通讯
二、硬件设备
1、威纶通触摸屏
2、三菱FX3U PLC
3、FX3U-BD板
三、软件
1、GX Work2
2、Utility Manager
四、接线
1、管脚排列图
威纶通COM2引脚
485BD板
7RX-
SDB
6RX
SDA
9TX-
RDB
8TX
RDA
5GND
GND
2、威纶通讯端子定义
五、威纶通触摸屏设置
对于威纶通触摸屏设置如下:
设备类型选择:Mitsubishi FX232/485BD
接口类型:RS-485 4W
串口选择:COM2(应根据触摸屏提供RS-485所在指定串口设置)
波特率(9600),无校验(N),数据长度(7),停止位(1)
六、PLC设置
对于三菱PLC的设置如下:
在PLC系统设置(1)里勾选通道1
协议采用无顺序通讯 数据长度8bit 偶校验 停止位1位 传送速度设置9600  类型设置成485,站号设置成1站

2
发表于 2023-7-4 16:40:52 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
冲冲冲冲
3
发表于 2023-7-4 16:40:56 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
谢谢分享
4
发表于 2023-7-4 16:48:42 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
5
发表于 2023-7-4 16:50:10 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
理解了
6
发表于 2023-7-4 17:19:15 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
文章不错
7
发表于 2023-7-5 11:49:34 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
牛逼
8
发表于 2023-7-5 14:25:08 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
哈哈哈哈哈哈哈
9
发表于 2023-7-5 15:23:26 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
1111111111
10
发表于 2023-7-5 16:57:51 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
还能这样
11
发表于 2023-7-5 17:15:28 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
挺详细的
12
发表于 2023-7-6 15:33:00 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
正确
13
发表于 2023-7-6 15:39:05 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
记住了
14
发表于 2023-7-6 16:15:53 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
不错不错
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 19:30

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表