技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

多台三菱FX5U PLC与三菱触摸屏以太网连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-6-16 17:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.34.187

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
步骤一:新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;免费试学相关案例教程
步骤二:在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择以太网;
步骤三:设置“GOT IP地址”与PLC同一网段;
步骤四:结束触摸屏设置如下;
步骤五:点击连接器设置“CH1:MELSEC iQ-F”;
步骤六:设置通讯的PLC “IP地址”;
注意:触摸屏连接的第一台PLC站号要设置为2开始
触摸屏画面编辑好后将工程下载至触摸屏。
步骤七:PLCFX5U设置 “IP地址”与触摸屏设置的连接设备IP地址一致;
步骤八:进入“对象设备连接配置设置”画面;
步骤九:拖拽出“MELSOFT连接设备”,点击“反映设置并关闭”即可;
步骤十: 将工程下载至PLC,重新上电 ;
最后FX5U PLC和三菱触摸屏连接的设置完成,只要连接好FX5U PLC和三菱触摸屏的网线(可直连或使用交换机),PLC和触摸屏即能正常通信。
触摸屏元件地址设置:
选择对应PLC的站号(参考步骤六)和具体的软元件地址即可。

2
发表于 2023-6-17 16:01:52 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
经典
3
发表于 2023-6-17 16:04:03 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
刚接触,了解了解
4
发表于 2023-6-17 16:34:28 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
真棒
5
发表于 2023-6-17 16:34:28 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
要学习
6
发表于 2023-6-17 16:48:10 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
伤脑筋
7
发表于 2023-6-17 17:02:16 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
奈斯
8
发表于 2023-6-17 17:02:35 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
牛啊牛啊牛
9
发表于 2023-6-19 14:53:36 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
学习学习
10
发表于 2023-6-19 15:19:02 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
66666
11
发表于 2023-6-19 15:48:42 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
1111111
12
发表于 2023-6-19 17:22:42 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
理解了
13
发表于 2023-6-20 11:25:01 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
14
发表于 2023-6-20 13:48:48 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
打卡学习
15
发表于 2023-6-20 14:30:46 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
哇塞
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 03:14

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表