布线工程常用的是架空线、电缆、钢管、电缆桥架及母线槽配线。
一、电力电缆的接地
1、110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的终端金属护层应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。
2、在110kV及以上电缆与架空线转弯处的终端站内,电缆终端头的金属护层宜通过接地刀闸单独接地,设计无要求时接地电阻不大于4Ω。电缆护层的单独接地极与架空避雷线接地极之间应保持3~5m距离。
3、当接地装置难以分开时,安装在架空杆塔上的110kV及以上电缆终端头金属护层通过接地刀闸后和架空避雷线合一接地体,设计无要求时接地电阻不大于4Ω。
4、110以下三芯电缆的终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。
5、电力电缆的接头盒或中间接线盒外壳的接地螺栓都必须与接地干线相连。电缆盒内电缆的金属包皮和钢铠甲,用等效于金属外皮截面的铜导线连接到接线盒的外壳接地螺栓上。
6、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
7、当电缆保护管可触及时必须接地。方法是与接地干线焊成一体,或者在保护管上焊一支接地螺栓后用导线与接地干线相连。在一般触及不到的地方,例如高于3.5m的电缆过桥保护管,或穿越道路时埋在地中的保护管可不接地。


2
发表于 2023-6-1 16:33:21 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢分享
3
发表于 2023-6-1 16:48:31 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
有点懵
4
发表于 2023-6-1 16:54:46 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
研究研究
5
发表于 2023-6-1 16:56:13 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
6
发表于 2023-6-1 17:23:07 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
冲冲冲
7
发表于 2023-6-6 16:03:24 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
还不错
8
发表于 2023-6-6 16:11:51 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
9
发表于 2023-6-6 16:30:16 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
好好学习,太难太难
10
发表于 2023-6-6 16:41:04 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
奥利给
11
发表于 2023-6-6 16:46:24 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
很喜欢谢谢
12
发表于 2023-6-7 15:29:01 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
内容丰富
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-24 11:14

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表