传统的三相四线制在使用过程中有弊端,用电设备绝缘老化、机械损伤使外壳带电,外电路三相电流不平衡会使工作零线带电而发生触电事故。为避免触电事故,改为三相五线制。


与传统的三相四线制相比,三相五线制主要在于增加了一条地线,即保护零线。使用时注意:
1.工作零线在变压器中性点处引出,保护零线在接地体的引出线处,不允许在其它任何位置直接连接;
2.在施工过程中要有明确的分辨标志,避免施工人员接错线,一般保护零线用黄绿双色线,工作零线黑色;
3.保护零线上不允许安装任何熔断器或开关;
4.保护零线在安装过程中要不断地重复接地,以提高安全性能,重复接地位置主要分不在分支线路首段以及主干线路末端;
5.保护零线材料要和相线材料相同,不要降低保护零线材料标准;
6.为确保整个三相五线制的安全性能,保护零线在最下端或靠墙体处。