1.分析原有系统的工作原理
了解被控设备的工艺过程和机械的动作情况,根据继电器电路图分析和掌握控制系统的工作原理。
2.PLC的I/O分配
确定系统的输入设备和输出设备,进行PLC的I/O分配,画出PLC外部接线图。
3.建立其它元器件的对应关系
确定继电器电路图中的中间继电器、时间继电器等各器件与PLC中的辅助继电器和定时器的对应关系。
以上(2)和(3)两步建立了继电器电路图中所有的元器件与PLC内部编程元件的对应关系,对于移植设计法而言,这非常重要。在这过程中应该处理好以几个问题:
1)继电器电路中的执行元件应与PLC的输出继电器对应,如交直流接触器、电磁阀、电磁铁、指示灯等;
2)继电器电路中的主令电器应与PLC的输入继电器对应,如按钮、位置开关、选择开关等。热继电器的触点可作为PLC的输入,也可接在PLC外部电路中,主要是看PLC的输入点是否富裕。注意处理好PLC内、外触点的常开和常闭的关系。
3)继电器电路中的中间继电器与PLC的辅助继电器对应;
4)继电器电路中的时间继电器与PLC的定时器或计数器对应,但要注意:时间继电器有通电延时型和断电延时型两种,而定时器只有“通电延时型”一种。
4.设计梯形图程序
根据上述的对应关系,将继电器电路图“翻译”成对应的“准梯形图”,再根据梯形图的编程规则将“准梯形图”转换成结构合理的梯形图。对于复杂的控制电路可划整为零,先进行局部的转换,最后再综合起来。
5.仔细校对、认真调试
对转换后的梯形图一定要仔细校对、认真调试,以保证其控制功能与原图相符。

发表于 2023-6-1 16:37:28 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
谢谢分享
发表于 2023-6-1 17:05:53 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
研究研究
发表于 2023-6-1 17:11:52 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
了解了解
发表于 2023-6-1 17:13:07 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
冲冲冲
发表于 2023-6-6 15:54:06 | 显示全部楼层   来自:113.90.3.111
还不错
发表于 2023-6-6 16:12:46 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
学废了
发表于 2023-6-6 16:15:39 | 显示全部楼层   来自:113.90.3.111
好好学习,太难太难
发表于 2023-6-6 16:18:20 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
了解了解
发表于 2023-6-6 16:21:44 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
学废了
发表于 2023-6-6 16:38:20 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.171
很喜欢谢谢
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-3-29 14:45

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表