OMRON公司CPM1A型PLC与上位计算机通信的顺序是上位机先发出命令信息给PLC,PLC返回响应信息给上位机。每次通信发送/接受的一组数据称为一“帧”。帧由少于131个字符的数据构成,若发送数据要进行分割帧发送,分割帧的结尾用CR码一个字符的分界符来代替终终止符。发送帧的一方具有发送权,发送方发送完一帧后,将发送权交给接受方。
发送帧的基本格式为:
@
机号
识别码
正文
FCS
终止符
其中:
@ ——为帧开始标志;
机号——指定与上位机通信的PLC(在PLC的DM6653中设置);
识别码——该帧的通信命令码(两个字节);
正文——设置命令参数;
FCS——帧校验码(两个字符),它是从@开始到正文结束的所有字符的ASCⅡ码按位异或运算的结果;
终止符——命令结束符,设置“*”和“回车”两个字符表示命令结束。
响应的基本格式为:
@
机号
识别码
结束码
正文
FCS
终止符
其中:
@ ----为帧开始标志;
机号----应答的的PLC号,与上位机指定的PLC号相同;
识别码----该帧的通信命令码,和上位机所发的命令码相同;
结束码----返回命令结束有无错误等状态;
正文——设置命令参数,仅在上位机有读数据时生效;
FCS——帧校验码,由PLC计算给出,计算方法同上;
终止符——命令结束符。

2
发表于 2023-5-31 15:07:45 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
66666666666
3
发表于 2023-5-31 16:07:42 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
谢谢
4
发表于 2023-5-31 16:41:40 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
66666666666
5
发表于 2023-5-31 16:44:25 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
6
发表于 2023-5-31 16:59:45 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
学习学习
7
发表于 2023-5-31 17:02:01 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
很不错的干货
8
发表于 2023-5-31 17:22:14 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
打怪中
9
发表于 2023-6-1 16:36:23 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
有点懵
10
发表于 2023-6-1 17:40:52 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
11
发表于 2023-6-6 15:47:26 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
还不错
12
发表于 2023-6-6 16:08:25 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
好好学习,太难太难
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-25 05:59

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表