一般微机保护厂家把复压闭锁和过流保护分成2个元件。也就是两个保护可以设置软压板,并且两个保护可以互相关联。

复合电压元件由负序过电压和低电压部分组成。负序电压(U2)反映系统的不对称故障,低电压反映系统对称故障。满足低电压或者负序电压两个条件中任何一个条件满足时,复合电压元件动作。复合电压动作满足后,一般会报“电压闭锁”,也就是你说的动作。 电压闭锁后,如果复压电压消失,这个保护逻辑会自动消失,也就是你所说的复归。

一般线路短路,会出现电流增大,电压跌低情况,为了保护可靠性,一般加上2个保护元件。

系统内如果出现电流异常的时候,电压就必然会出现降低和出现负序电压现象产生,同时电流增大现象,这样保护比较可靠。