本例无实际意义,但非常有利于分析程序执行过程。系统输入端只需接一个按钮,无输出,参考图1,只接X0。分析图3中,(a)、(b)、(c)三种情况下,观察计数器的当前值,分析程序执行过程。













程序中M8011为特殊辅助继电器,只要PLC处于运行状态,将不停发出10ms的脉冲信号(5ms通、5ms断)。程序中T0为1s定时,X0闭合后1s,T0导通。C0为增计数器,在X0闭合、T0没有闭合的前提下,记录M8011发出的脉冲个数。理论上,在T0导通,C0计数器停止计数时,计数器的当前值应为100个(1s/10ms=100个脉冲)。三段程序中,只是改变了执行的前后位置,但结果却不同。结合对应的时序图分析其原因。


2
发表于 2023-5-19 16:42:18 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
完美
3
发表于 2023-5-22 15:55:40 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
厉害
4
发表于 2023-5-22 16:00:18 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
谢谢楼主分享
5
发表于 2023-5-22 16:09:07 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
不太明白
6
发表于 2023-5-22 16:14:23 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
学习学习
7
发表于 2023-5-22 16:31:52 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
刚好有需要
8
发表于 2023-5-22 16:36:30 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
22222222222
9
发表于 2023-5-23 17:32:01 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
打酱油的
10
发表于 2023-5-24 17:05:44 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
666666      
11
发表于 2023-5-24 17:41:32 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
要学习