技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 三菱F800系列变频器OV2报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-4-23 15:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:43.250.146.167

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,大神们下午好,

三菱变频器F800系列  功率15KW 在运转中(一直50HZ)然后会出现OV2报警.  

检查输入电压380V  运行中负载不变,因为是罐子的下部搅拌电机,里面的液体是一定的.

加速时间是45S

各位帮忙看看问题在哪里? 现在换了台变频器在测试


2
发表于 2023-9-7 11:02:58 | 只看该作者   来自:182.33.3.63
报 E.OV2故障表示定速时再生过电压跳闸    原因:因再生能量使变频器内部的主回路直流电源 超过规定值,保护回路动作,停止变频器输 出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。    检查:负荷是否有急速变化。    处理 :取消负荷的急速变化。    使用避免再生功能 ( Pr.882~Pr.886 )。    必要时使用制动单元或共直流母线交流器。    二、变频器过流故障的处理方法    (1)起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查:    A工作机械有没有卡住;    B负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路; l 变频器功率模块有没有损坏;    C 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。