对于每个型号,西门子厂家都提供24V DC和120V/240VAC两种电源供电的CPU类型。可在主机模块外壳的侧面看到电源规格。
    输入接口电路也分有连接外信号源直流和交流两种类型。输出接口电路主要有两种类型,即交流继电器输出型和直流晶体管输出型。CPU 22X系列PLC可提供五个不同型号的10种基本单元CPU供用户选用,其类型及参数如表1所列。
表1    S7-200系列CPU的电源
型号
电源/输入/输出类型
主机 I/O 点数
CPU 221
DC/DC/DC
6输入/4输出
AC/DC/继电器
CPU 222
DC/DC/DC
8输入/6输出
AC/DC/继电器
CPU 224
DC/DC/DC
14输入/10输出
AC/DC/继电器
AC/DC/继电器
CPU 226
DC/DC/DC
24输入/16输出
AC/DC/继电器
CPU 226XM
DC/DC/DC
24输入/16输出
AC/DC/继电器
    注:表1中的电源/输入/输出类型的含义,如为 DC/DC/DC,则表示电源、输人类型为24VDC,输出类型为24VDC晶体管型。如为 AC/DC/继电器,则表示电源类型为220VAC,输入类型为24VDC,输出类型为继电器型。
CPU 22X 电源供电接线图如图1所示。
            
图(a)直流供电               图(b)交流供电
图1    CPU 22X 电源供电接线图
● 在安装和拆除S7-200之前,必须确认该设备的电源已断开, 并遵守相应的安全防护规范。如果在带点情况下对S7-200及相关设备进行安装或接线有可能导致电击和设备损坏。

2
发表于 2023-4-20 16:45:52 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
文章很详细
3
发表于 2023-4-21 16:14:13 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
我要学习
4
发表于 2023-4-21 16:16:19 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
难不到我
5
发表于 2023-4-21 16:39:08 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
有意思
6
发表于 2023-4-21 16:48:45 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
7
发表于 2023-4-21 16:49:25 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
很棒
8
发表于 2023-4-21 17:13:45 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
谢谢,学到了
9
发表于 2023-4-23 17:19:14 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
芜湖
10
发表于 2023-4-23 17:55:18 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
很好
11
发表于 2023-4-27 17:15:35 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
豁然开朗呀
12
发表于 2023-4-28 16:15:13 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-26 06:43

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表