调查统计表明,高压开关柜的故障主要有以下几类:

(1)拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。

(2)开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。

(3)绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

(4)载流故障:7.2~12 kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。

(5)外力及其他故障:包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等。

2
发表于 2023-3-24 15:56:27 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
理解了
3
发表于 2023-3-24 15:58:39 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
6666666666666
4
发表于 2023-3-24 16:07:41 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
奥利给
5
发表于 2023-3-24 16:08:20 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
路过
6
发表于 2023-3-24 16:36:23 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
消化消化
7
发表于 2023-3-24 16:36:27 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
瞧瞧
8
发表于 2023-3-24 16:42:13 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢分享
9
发表于 2023-3-24 16:44:38 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不难嘛
10
发表于 2023-3-24 16:55:26 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
搞不懂咯
11
发表于 2023-3-24 16:58:44 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
伤脑筋
12
发表于 2023-3-24 17:05:42 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
精辟
13
发表于 2023-3-24 17:26:47 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
学习学习
14
发表于 2023-3-27 17:04:25 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
很好
15
发表于 2023-4-17 16:30:49 | 只看该作者   来自:113.116.33.210
很实用
16
发表于 2023-4-18 16:10:01 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
精彩明了通俗易懂
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 16:02

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表