您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
一、 导读西门子S7-200 PLC高速计数功能除用于常见的运动控制系统转速测量之外,在流量计量方面也有着广泛的用途。 由于PLC内部没有相应的算法来计算频率,因此,测定脉冲输出信号的流量计的瞬时流量就需要在STEP 7 Micro/WIN SMART中通过以下三部分编程来实现: (1) 定义高速计数器计数流量计输出脉冲; (2) 采用定时中断采集周期时间内高速脉冲输入; (3) 计算高速输入脉冲频率并通过流量换算公式:瞬时流量(ml/s)=脉冲频率(pulse/s)÷脉冲当量(pulse/ml)计算瞬时流量。 二、定义高速计数器 脉冲输出信号的流量计适用于单相计数,因此在主程序中定义高速计数器模式0,将HSC0 的控制字节SMB37赋值16#C8,启用高速计数器﹑ 更新初始值﹑设定计数方向为增计数,并使用SM0.1初始化高速计数器。如下图所示 三、高速输入脉冲频率计算为保证瞬时流量的准确性及实时性,须按照一定的时间间隔采集高速输入脉冲。示例中采用定时中断0每隔250ms更新高速输入脉冲值HC0,并在中断程序中应用该数值运算得到高速输入脉冲频率, 四、瞬时流量计算 参考流量换算公式,在中断程序中通过编程运算即可计算出瞬时流量,
|