(1) 标准扩展。这是一种用于集中控制式PLC扩展的标准连接形式,扩展单元与中央单元间有完整的并行I/O连接总线(P总线)与通信总线(C总线),总线连接的功能不受任何限制,因此,扩展单元上可以安装任何S7-400系列的I/O模块与功能模块。
  采用标准扩展的PLC,系统最大扩展单元实际连接数不能超过21个(理论上可以为48个),最大连接距离为3m。扩展时应选择下述的UR型扩展机架与相应的扩展接口模块。
  S7-400 PLC的集中式标准扩展连接如图2-103所示。

  图2-103 S7-400PLC的集中式标准扩展连接
  集中式标准扩展方式具有如下特点;
  1) 中央控制单元与扩展单元间用IM460-0/IM461-0接口模块连接。
  2) 扩展接口模块IM460-0/IM461-0间同时连接PLC的并行I/O连接总线(P总线)与通信总线(C 总线)。
  3) 中央控制单元最大能安装6个IM460-0模块。
  4) 每个IM460-0模块带有2个相同的扩展接口,2接口均可通过468-1连接电线与扩展单元的接口模块IM461-0连接。
  5) 扩展单元的接口模块IM461-0具有输入与输出2个接口,第1扩展单元的输入接口通过468-1连接电缆与中央单元的接口模块 IM460~0连接;输出接口可以与其他扩展单元接口模块IM461-0的输入接口进行“串联”式连接。
  6) 扩展单元的最大“串联”扩展级数为4级,最后一个IM461-0模块的输出接口上应安装461-0“终端连接器”。
  7) 采用1个IM460-0接口模块的最多扩展单元连接数为8个;但整个PLC最大可以连接的扩展单元数量为21个。
  8) 扩展单元安装模块的功能不受限制。
  9) IM460-0接口模块不提供DC5V电源,扩展单元必须单独安装PS电源模块。
  10)扩展单元与中央控制单元的距离不能超过3m。

2
发表于 2023-2-3 16:58:41 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
感谢分享
3
发表于 2023-2-6 14:25:18 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错哦
4
发表于 2023-2-6 14:26:27 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
5
发表于 2023-2-6 14:56:40 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
奋发图强
6
发表于 2023-2-6 14:58:29 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
路过
7
发表于 2023-2-6 15:09:40 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
牛牛
8
发表于 2023-2-6 15:39:03 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
[五星]很好
9
发表于 2023-2-6 16:12:30 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
期待更新!!!
10
发表于 2023-2-6 16:35:46 | 只看该作者   来自:113.90.3.149
根本看不懂!看得有点吃力
11
发表于 2023-2-6 17:01:18 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
666666
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-25 15:42

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表