(1) 标准扩展。这是一种用于集中控制式PLC扩展的标准连接形式,扩展单元与中央单元间有完整的并行I/O连接总线(P总线)与通信总线(C总线),总线连接的功能不受任何限制,因此,扩展单元上可以安装任何S7-400系列的I/O模块与功能模块。 采用标准扩展的PLC,系统最大扩展单元实际连接数不能超过21个(理论上可以为48个),最大连接距离为3m。扩展时应选择下述的UR型扩展机架与相应的扩展接口模块。 S7-400 PLC的集中式标准扩展连接如图2-103所示。
图2-103 S7-400PLC的集中式标准扩展连接 集中式标准扩展方式具有如下特点; 1) 中央控制单元与扩展单元间用IM460-0/IM461-0接口模块连接。 2) 扩展接口模块IM460-0/IM461-0间同时连接PLC的并行I/O连接总线(P总线)与通信总线(C 总线)。 3) 中央控制单元最大能安装6个IM460-0模块。 4) 每个IM460-0模块带有2个相同的扩展接口,2接口均可通过468-1连接电线与扩展单元的接口模块IM461-0连接。 5) 扩展单元的接口模块IM461-0具有输入与输出2个接口,第1扩展单元的输入接口通过468-1连接电缆与中央单元的接口模块 IM460~0连接;输出接口可以与其他扩展单元接口模块IM461-0的输入接口进行“串联”式连接。 6) 扩展单元的最大“串联”扩展级数为4级,最后一个IM461-0模块的输出接口上应安装461-0“终端连接器”。 7) 采用1个IM460-0接口模块的最多扩展单元连接数为8个;但整个PLC最大可以连接的扩展单元数量为21个。 8) 扩展单元安装模块的功能不受限制。 9) IM460-0接口模块不提供DC5V电源,扩展单元必须单独安装PS电源模块。 10)扩展单元与中央控制单元的距离不能超过3m。
|