分布式PLC控制扩展系统用于系统规模较大、控制对象分散、PLC的中央控制器与控制对象的I/O距离较远、需要PLC对远程I/O进行控制的场合。这种情况下,PLC的中央控制器与相应的操作、显示面板、I/O模块等统一安装在控制柜(或控制室)内;分散的I/O点按照相对集中的原则,连接到各个远程扩展单元上,从而组成分布式(或远程I/O控制)PLC扩展系统。

  (1) 分布式PLC的扩展形式。分布式PLC控制扩展系统可以用于模块间安装距离大于3m的场合,可采用如下3种扩展形式。

  1) 简易I/O扩展。与集中式扩展一样,这是一种仅用于PLC基本I/O扩展的连接形式,扩展单元与中央单元间只连接并行I/O连接总线(P总线),扩展单元上可以安装的模块功能受到局限。

  采用简易I/O扩展的PLC,中央单元上每安装一个接口模块,可最多连接8个扩展单元:中央单元最大可以安装6个接口模块,但是,系统最大扩展单元连接数不能超过21个;最大连接距离605m。为了降低系统的成本,扩展时应选择下述的ER型简易扩展机架与相应的扩展接口模块。

  2) 标准扩展。与集中式扩展一样,这是一种用于PLC扩展的标准连接形式,扩展单元与中央单元间有完整的并行I/O连接总线(P总线)与通信总线(C总线),总线连接的功能不受任何限制,因此,扩展机架可以安装任何S7-400系列的I/O模块与功能模块。

  采出标准扩展的PLC,中央单元上每安装一个接口模块,可最多连接8个扩展单元;中央单元最大可以安装6个接口模块,但是,系统最大扩展单元连接数不能超过21个;最大连接距离为102.25m。扩展时应选择下述的UR型扩展机架与相应的扩展接口模块。

  3) S5系列扩展。这是一种用于S7-400PLC与早期的SS系列PLC扩展单元连接的扩展形式,S5扩展单元与S7中央单元间有完整的并行I/O连接总线(P总线)与通信总线(C总线)转换接口模块,扩展机架可以选择S5系列机架并安装S5系列的I/O模块与功能模块。

  采用S5系列扩展的PLC,中央单元上每安装一个接口模块,可最多连接8个扩展单元,中央单元最大可以安装4个接口模块,系统最大S5扩展单元的连接数为32个,最大连接距离为600m。扩展时应选择下述的UR型扩展机架与相应的扩展接口模块。

  (2) 分布式扩展连接要点。分布式扩展的连接形式与图2-103相似,其主要区别在于所使用的接口模块型号、中央控制单元上接口的安装数量、连接电缆的型号、连接功能(连接总线)、扩展单元的型号与连接距离等方面(参见表2-53)。

  分布式扩展连接时应重点注意以下几点:

  1) 当中央控制单元与扩展单元间进行分布式简易扩展连接时(用IM460-4/IM461-4接口模块)、接口模块间只连接PLC的并行I/O连接总线(P总线),而不连接通信总线(C总线),因此,扩展单元安装模块的功能受到限制。

  2) 当连接S5系列扩展单元时,中央控制单元最大可以安装的接口模块(IM463-2模块)数为4个,其余情况均为6个。

  3) 扩展单元均可以采用“串联”式扩展(包括简易扩展连接),最大“串联”扩展级数都为4级,最后一个接口模块的输出接口上应安装“终端连接器”。

  4) 整个PLC最大可以连接的S7系列扩展单元的数量为21个,但连接S5系列扩展单元可以为32个。

  5)分布式扩展的接口模块均不提供DC5V电源,扩展单元必须单独安装PS电源模块。

2
发表于 2023-2-6 14:27:16 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错哦
3
发表于 2023-2-6 14:30:29 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
4
发表于 2023-2-6 14:53:54 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
奋发图强
5
发表于 2023-2-6 14:55:42 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
路过
6
发表于 2023-2-6 15:11:44 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
牛牛
7
发表于 2023-2-6 15:40:55 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
[五星]很好
8
发表于 2023-2-6 16:13:32 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
期待更新!!!
9
发表于 2023-2-6 16:39:57 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
谢谢分享 谢谢分享
10
发表于 2023-2-6 16:41:54 | 只看该作者   来自:113.90.3.149
根本看不懂!看得有点吃力
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-26 08:27

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表