技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

处理器性能测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-2-3 16:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.224.109

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
处理器性能测试要按照系统说明书的要求进行,确保系统具有说明书描述的功能且稳 定可靠,包括系统通信、备用电池和其他特殊模块的检查。对有冗余配置的系统必须进行 冗余测试。即对冗余设计的部分进行全面的检查,包括电源冗余、处理器冗余、I 0冗余和 通信冗余等。

(1)电源冗余。切断其中一路电源,系统应能继续正常运行,系统无扰动;被断电的电源加电后能恢复正常。

(2)处理器冗余。切断主处理器电源或切换主处理器的运行开关,热备处理器应能自动成为主处理器,系统运行正常,输出无扰动;被断电的处理器加电后能恢复正常并处于备用状态。

(3)I0冗余。选择互为冗余、地址对应的输入和输出点,输入模块施加相同的输入信号,输出模块连接状态指示仪表。分别通断(或热插拔,如果允许)冗余输入模块和输出模 块,检查其状态是否能保持不变。

(4)通信冗余。可通过切断其中一个通信模块的电源或断开一条网络,检查系统能否 正常通信和运行;复位后,相应的模块状态应自动恢复正常。

冗余测试,要根据设计要求,对一切有冗余设计的模块都进行冗余检查。此外,对系统功能的检查包括系统自检、文件查找、文件编译和下装、维护信息、备份等功能。对较为复杂的PLC系统,系统功能检查还包括逻辑图组态、回路组态和特殊I0功能等内容。

2
发表于 2023-2-3 17:11:57 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
学到了 感谢分享
3
发表于 2023-2-6 14:20:48 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错哦
4
发表于 2023-2-6 14:23:09 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
5
发表于 2023-2-6 15:00:42 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
奋发图强
6
发表于 2023-2-6 15:01:40 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
路过
7
发表于 2023-2-6 15:06:49 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
牛牛
8
发表于 2023-2-6 15:37:48 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
[五星]很好
9
发表于 2023-2-6 16:06:29 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
期待更新!!!
10
发表于 2023-2-6 16:28:56 | 只看该作者   来自:113.90.3.149
根本看不懂!看得有点吃力
11
发表于 2023-2-6 16:55:20 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
谢谢分享 谢谢分享
12
发表于 2023-2-6 17:21:38 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
6666666
13
发表于 2023-2-7 17:34:17 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
学习中
14
发表于 2023-2-8 11:16:42 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
6666666
15
发表于 2023-2-8 14:37:23 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
11111111
16
发表于 2023-2-8 15:30:30 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
不错
17
发表于 2023-2-8 16:15:39 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
真心爱学习
18
发表于 2023-2-10 17:08:38 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
学习中
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-20 23:19

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表