(1)模拟量输入(AI)回路调试。要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式 (内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号,通常取0、50%或100%三点进行检查。对有报警、联锁值的AI回路,还要在报警联锁值(如 高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。

(2)模拟量输出(AO)回路调试。可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系 统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50 %或100 %三点进行检查;同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。

(3)开关量输入(DI)回路调试。在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应 通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。

(4)开关量输出(DO)回路调试。可通过PLC系统提供的强制功能对输出点进行检查。通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。

2
发表于 2023-2-6 14:34:30 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错哦
3
发表于 2023-2-6 14:36:41 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
了解了解
4
发表于 2023-2-6 14:40:37 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
奋发图强
5
发表于 2023-2-6 14:43:41 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
路过
6
发表于 2023-2-6 15:23:21 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
牛牛
7
发表于 2023-2-6 15:24:45 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
[五星]很好
8
发表于 2023-2-6 15:43:43 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
期待更新!!
9
发表于 2023-2-6 16:15:06 | 只看该作者   来自:113.90.3.149
根本看不懂!看得有点吃力
10
发表于 2023-2-6 17:34:31 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
学习中
11
发表于 2023-2-7 17:42:26 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
学习中
12
发表于 2023-2-8 11:43:15 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
6666666
13
发表于 2023-2-8 14:43:10 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
1111111
14
发表于 2023-2-8 15:19:02 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
111111
15
发表于 2023-2-10 17:09:54 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
学习中
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-24 23:56

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表