[已答复] S7-200SMART 主程序和中断程序(计数器在中断中无法使用)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-10-15 20:30:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:223.91.228.204

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
S7-200 smart程序
一段PTO脉冲。脉冲输出结束后调用中断程序。在中断程序中,通过程序设计使c1计数器值+1。但计数器放在中断程序中,无法正常计数计数器C1放在主程序中就可以解决这个问题。




图2(中断程序)中C1所在程序段移到主程序中既可以正常计数。

错误程序.zip (9.25 KB, 下载次数: 1)
2
发表于 2022-10-16 18:44:21 | 只看该作者   来自:111.18.246.1
在线等解答
3
发表于 2022-10-18 16:47:12 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
本帖最后由 技成邹志锐 于 2022-10-18 16:49 编辑

建议按照自加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1,每次进去中断都是1,所以无法正常工作。

}%ZQ1$$KC2O1)U56)}IQ5JX.png (4.15 KB, 下载次数: 48)

}%ZQ1$$KC2O1)U56)}IQ5JX.png

点评

明白了 谢谢  详情 回复 发表于 2022-10-18 19:26
4
发表于 2022-10-18 16:48:41 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
建议按照自加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1,每次进去中断都是1,所以无法正常工作。

}%ZQ1$$KC2O1)U56)}IQ5JX.png (4.15 KB, 下载次数: 47)

}%ZQ1$$KC2O1)U56)}IQ5JX.png

点评

非常感谢,对我的帮助!!! 加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1(感谢)  详情 回复 发表于 2022-10-18 19:30
每次进去中断都是1,所以无法正常工作。 这点不太懂,麻烦大佬解答 我在主程序中,一直进行R复位,按道理应,主程序中为零,应进中断从0到1,计数器正常工作。 (为什么计数器C移动后正常?计数器放在中断程序中,无  详情 回复 发表于 2022-10-18 19:30
5
 楼主| 发表于 2022-10-18 19:26:18 | 只看该作者   来自:223.91.228.204
技成邹志锐 发表于 2022-10-18 16:47
建议按照自加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1,每次进去中断都是1,所以无法正常工作。

...

明白了
谢谢

6
 楼主| 发表于 2022-10-18 19:30:07 | 只看该作者   来自:223.91.228.204
技成邹志锐 发表于 2022-10-18 16:48
建议按照自加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1,每次进去中断都是1,所以无法正常工作。
...

每次进去中断都是1,所以无法正常工作。
这点不太懂,麻烦大佬解答
我在主程序中,一直进行R复位,按道理应,主程序中为零,应进中断从0到1,计数器正常工作。
(为什么计数器C移动后正常?计数器放在中断程序中,无法正常计数计数器C1放在主程序中就可以解决这个问题。
7
 楼主| 发表于 2022-10-18 19:30:56 | 只看该作者   来自:223.91.228.204
技成邹志锐 发表于 2022-10-18 16:48
建议按照自加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1,每次进去中断都是1,所以无法正常工作。
...

非常感谢,对我的帮助!!!
加一去做计数,计数器需要使能条件从0变为1(感谢)
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!