写特殊功能模块指令TO(FNC79)的源操作数可取所有的数据类型,m1、m2、n的取值范围同FROM指令。在图17-2中,当X1为ON时,将PLC基本单元中从[S·]指定的元件开始的n个字的数据写到编号为m1的特殊功能模块中编号为m2开始的n个缓冲寄存器中。图17-2中,对特殊单元NO.1的缓冲寄存器#13、#12写入PLC的D1、D0的32位数据。X1为OFF时,不执行传送,传送目标的数据不变化。
M8028为ON时,在FROM和TO指令执行过程中,禁止中断,在此期间发生的中断要等FROM和TO指令执行后执行。M8028为OFF时,在FROM和TO指令执行过程中,不禁止中断。