[提问] 电工

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-8-17 20:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:183.93.59.195

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
多大电流用多大的电线只能查导线载流量表,网上很多公式都只是算导线用多少安电流,我想问老师有什么公式能算出多少安电流用多大的线
2
发表于 2022-8-18 13:39:02 | 只看该作者   来自:223.104.63.31
本帖最后由 jccpQ0T5 于 2022-8-18 13:42 编辑

电缆的载流量估算口诀: 十下五,百上二, 二五三五四三界, 七零九五两倍半, 穿管温度八九折, 裸线加一半,铜材升级算  意思是: 10mm²以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;
100mm²以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;
25mm²以下,16mm²和25mm²乘以4倍载流量。
35mm²以上,35mm²和50mm²则乘以3倍的载流量
70mm²、95mm²的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算 铜电缆按铝电缆的上一级计算,
如果环境温度过高,则需要再乘以0.8或0.9的系数。  
穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打8折。
若环境温度超过25℃,计算后再打9折,
若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打8折后再打9折,或简单按一次打7折计算。
温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如:16mm²的载流量为16×4=64A,对裸铝线载流量的计算:64+(64*1/2)=96A,若在高温下,则载流量为96×0.9=86.4A。 铜电缆按铝电缆的上一级计算,如果环境温度过高,则需要再乘以0.8或0.9的系数。
3
 楼主| 发表于 2022-8-21 21:23:34 | 只看该作者   来自:183.93.59.195
多谢大师指点
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!