对于FP0/FP2/FP2SH/FP10SH, CPU版木为4.4或更高版的FP-C/FP3,和CPU版木为2. 7或更新的FP-M/FP1,可以直接指定设定值区编号作为设定值n。
上述程序的工作方式如下:
(1)当触发器X0闭合时,执行数据转移指令[FO (MV)],将K30设定到SV100中。
(2)当计数输入信号X1接通时,从设定值30开始进行递减运算。
指定[n](设定值区SV的编号)应与计数器编号相同。
即使设定值(SV)中的数值在进行递减操作的过程中被修改,递减操作也仍然按照原有的数值继续进行。只有递减操作结束或被中断后,触发器随后由OFF变为ON时,计数器的动作才能从新设定的数值开始。
设定值区(SV)为保持型,在切断PLC电源或由运行模式切换到编程模式时不被复位。
若在运行模式下改变(SV)的数值,则在下一次接通电源或由编程模式切换到运行模式时,该值可用作设定值。系统寄存器6用于指定非保持型区。