老师:
     西门子触摸屏 IE V3和其他PLC进行MODBUS RTU通讯,通讯参数9600  8 1 N,触摸屏端如何设置,触摸屏的针脚定义是哪个?
发表于 2022-6-28 17:59:20 | 显示全部楼层   来自:112.97.87.190
PLC编程软件免费下载_三菱西门子欧姆龙等PLC软件
https://bbs.jcpeixun.com/forum.p ... amp;fromuid=3096755
(出处: 技成培训网论坛)
发表于 2022-6-29 10:05:06 | 显示全部楼层   来自:119.123.100.207
本帖最后由 技成陈薪儒 于 2022-6-29 10:12 编辑

触摸屏 smart 700IE V3 在组态软件 WinCC flexible smart 中可以连接设置为:
“通信驱动程序”(Communication drivers)为 Modicon Modbus RTU,
“类型”(Type) 选择“RS 485”,“波特率”(Baud rate) 9600,
“数据位”(Data bits) 只能选择“8”,
“奇偶校验”(Parity) 下,选择“无”(None),
“停止位”(Stop bits) 选择 1,
“组帧”(Framing) 只能设置为 RTU(标准),
“从站地址”(Slave address) 设置为 129。
“CPU 类型”(CPU type) 仅支持 CPU 984(CPU 984A、984B 和 984X 除外)、CPU 984-785、CPU TSX Quantum、
Modbus Delta、Modbus M218/M238/M258。
还有其他的plc不推荐用西门子屏幕!!!用威纶通不错的

发表于 2022-6-29 10:15:20 | 显示全部楼层   来自:119.123.100.207
这个是台达的