FX系列PLC的定时器(T):

1. 功能:用于定时操作,起延时接通和断开电路的作用。

2. 结构:线圈、内部触点、设定值寄存器(字)、当前值寄存器(字)。

3. 定时实质:通过对内部时钟脉冲进行计数来完成定时。

常用时钟脉冲有:1ms、10 ms、100ms三种,能实现精确定时

4. 设定值:等于计时脉冲的个数。用常数K设定(1-32767)。

5. 定时器地址编号:字母T+(十进制)地址编号

6. 原理:当驱动线圈的信号接通时,当前值开始计时,达到设定值时,输出触点动作;驱动线圈的信号断开或发生停电时,通用定时器(T0~T245)复位,输出触点跟着复位。