问题: CPU全面复位后哪些设置会保留下来?

解答: 当复位CPU时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加载内存以外,计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问。 在全部复位之前设置的保护电平也如此保留。


问题:更新CPU 41x的操作系统后MPI和PROFIBUS接口的设置保留吗?

解答: 如果更新了一个CPU操作系统后,必须重新加载程序,因为CPU已经做了一次全面复位。具有一个MPI接口或一个组合MPI/DP接口的CPU只在操作系统更新前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面,另一个PROFIBUS地址被完全删除,不能再访问。 重要事项:重新设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。 注意事项:在操作系统更新之前设置的保护电平和MPI地址一样会被保留。 提供的下载中关于如何更新一个操作系统的详细信息可用于各种CPU的操作系统。


问题:如何在PROFIBUS DP网络中改变响应监测时间?

解答: 如果总线配置文件设置为"user-defined",那么响应监测时间只能手动改变。否则,相应的域变灰,无法进行更改。 /p 以下是对相关对话框的描述: 选择一个总线构件,双击。 在注册表"General"中,点击按钮"PROFIBUS",并转到"Parameter"。 点击"Properties"。 总线配置文件可以在"Network settings"中改变。如果点击"Bus parameter",将会显示响应监测时间。 /li 该时间可以自动计算。为此,点击按钮"Recalculate"或在输入一个位于 15.000 和 975.000.000 t_bit之间的值。响应监测时间对于整个PROFIBUS DP网络有效。

2
发表于 2022-5-24 16:15:04 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错的知识点
3
发表于 2022-5-24 16:17:14 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢分享
4
发表于 2022-5-24 16:36:39 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
6666666666666
5
发表于 2022-5-24 16:38:41 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
刚接触,了解哈
6
发表于 2022-5-24 16:41:04 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
刚接触,了解哈
7
发表于 2022-9-29 16:49:28 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
谢谢分享
8
发表于 2022-9-29 17:11:01 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
学习学习
9
发表于 2022-10-8 16:56:19 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
很不错
10
发表于 2022-10-9 16:25:42 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
谢谢分享
11
发表于 2022-10-12 14:38:55 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
好好学习,天天向上
12
发表于 2022-10-25 17:30:23 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
也就那样,太过于简单理论
13
发表于 2022-11-4 16:59:51 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
2222222
14
发表于 2022-11-10 16:06:22 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
6666666
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-20 12:36

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表