技成何晓刚 发表于 2022-4-21 13:40 1,200SMART需要组态个DP模块,且只能做从站 2、需要有模块的GSD文件 3、双方约定通讯数据的格式 ...
bindashu 发表于 2022-4-22 08:32 在Smart200中通讯区域是不是只能是V区?必须将I、Q、AIW、AQW几个区中的数据转到V区才能通讯?不能直接使 ...
技成何晓刚 发表于 2022-4-22 17:34 看你采用什么通信方式,MOBUS通信是可以直接读写I Q和模拟量的
技成罗浩 发表于 2022-4-22 17:37 是的要转存,DP只能读V区,可设置偏移量