[已答复] SMART AE08模块输入现场有一个点跳灯闪烁,在车间调试正常

[复制链接]
发表于 2022-4-17 11:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:121.228.243.141

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
MART AE08模块输入现场有一个点跳灯闪烁,在车间调试正常,求问题点,怎么查
发表于 2022-4-19 09:15:34 | 显示全部楼层   来自:223.104.68.225
本帖最后由 技成罗浩 于 2022-4-19 09:16 编辑

1.使用编程软件在线监视模块信息,看看有无报错信息。2.确认外部模拟量信号是正常,可以跟其他通道进行交换看看故障灯是否跟着转移。
3.有条件的情况可下更换同型号模块测试
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。