NPN和PNP传感器混接进S7-200 PLC的方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-8 10:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.90.0.208

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
方法一:NPN传感器利用中间继电器转接

方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实,200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V ,I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-,把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。原因很简单,200PLC支持两种信号接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的。