常见的电压降乘以2,是交流单相供电或直流供电线路上的电压降。

因为电线都存在电阻,根据U=l·R,所以在有电流通过时,电线就会产生压降。线路过细过长或电流较大,都会产生比较大的压降。

为让线路实现正常供电,都要对线路的压降进行预估,让其符合我们对压降的要求(比如不大于10%)。以前有些电工在计算压降时只用供电距离长度的导线电阻,乘上电流就得出压降。



比如100米距离架设一平方线输送220Ⅴ10A电流,用10A乘上导线电阻1.7Ω就得到17V压降。由此就得出低于10%的结论。实际上这个结论是错的,因为火线和零线都是100米,所以17V压降要乘以2,负载处的实际电压应为220-17ⅹ2=186V,压降幅度已达15%。同样道理,直流送电也是如此,因为正负两根线都会产生相等的压降,故必须乘以2。

只有在三相四线供电且三相平衡条件下,因零线无电流、无压降,所以只考虑三根火线压降就可以了,这也是三相供电效率高的重要原因。