(1)模拟量输入输出模块FX0N-3A  该模块具有2路模拟量输入(0~10V直流或4~20mA直流)通道和1路模拟量输出通道。其输入通道数字分辨率为8位,A/D的转换时间为100µs,在模拟与数字信号之间采用光电隔离,适用于FX1N、FX2N、FX2NC子系列,占用8个I/O点。
(2)模拟量输入模块FX2N-2AD  该模块为2路电压输入(0~10V DC,0~5V DC)或电流输入(4~20mA DC),12位高精度分辨率,转换的速度为2.5ms/通道。这个模块占用8个I/O点,适用于FX1N、FX2N、FX2NC子系列。
(3)模拟量输入模块FX2N-4AD  该模块有4个输入通道,其分辨率为12位。可选择电流或电压输入,选择通过用户接线来实现。可选为模拟值范围为±10VDC(分辨率位5mV)或4~20mA、-20~20mA(分辨率位20µA)。转换的速度最高位6ms/通道。FX2N-4AD占用8个I/O点。
(4)模拟量输出模块FX2N-2DA  该模块用于将12位的数字量转换成2点模拟输出。输出的形式可为电压,也可为电流。其选择取决于接线不同。电压输出时,两个模拟输出通道输出信号为0~10V DC,0~5V DC;电流输出时为4~20mA DC。分辨率为2.5mV(0~10V DC)和4µA(4~20mA)。数字到模拟的转换特性可进行调整。转换速度为4ms/通道。本模块需占用8个I/O点。适用于FX1N、FX2N、FX2N子系列。
(5)模拟量输出模块FX2N-4DA   该模块有4个输出通道。提供了12位高精度分辨率的数字输入。转换速度为2.1ms/4通道,使用的通道数变化不会改变转换速度。其他的性能与FX2N-2DA相似。
(6)模拟量输入模块FX2N-4AD-PT  该模块与PT100型温度传感器匹配,将来自四个箔温度传感器(PT100,3线,100Ω)的输入信号放大,并将数据转换成12位可读数据,存储在主机单元中。摄氏度和华氏度数据都可读取。它内部有温度变送器和模拟量输入电路,可以矫正传感器的非线性。读分辨率为0.2℃~0.3℃。转换速度为15ms/每通道。所有的数据传送和参数设置都可以通过FX2N-4AD-PT的软件组态完成,由FX2N的TO/FROM应用指令来实现。FX2N-4AD-PT占用8个I/O点,可用于FX1N、FX2N、FX2NC子系统,为温控系统提供了方便。
(7)模拟量输入模块FX2N-4AD-TC  该模块与热电耦型温度传感器匹配,将来自四个热电耦传感器的输入信号放大,并将数据转换成12位的可读数据,存储在主单元中,摄氏和华氏数据均可读取,读分辨率在类型为K时为0.2℃;类型为J时为0.3℃,可与K型(-100~1200℃)和J型(-100~600℃)热电耦配套使用,4个通道分别使用K型或J型,转换速度为240ms/通道。所有的数据传输和参数设置都可以通过FX2N-4AD-TC的软件组态完成,占用8个I/O点。

2
发表于 2022-4-2 17:00:49 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢楼主分享
3
发表于 2022-4-2 17:00:56 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
学习了解了解
4
发表于 2022-4-2 17:21:28 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
5
发表于 2022-4-2 17:21:31 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
66
6
发表于 2022-4-2 17:50:39 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
66
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 06:48

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表