我有两台台达dvp的plc的通讯项目,第一台要和温度模块,变频器,编码器进行通讯,读取他们的数据,第二台plc要读取和控制第一台里面的温度,编码器和变频器,须要采用RTU通讯来做这个项目,请问我第二台plc要怎么读取出第一台plc跟其他设备通讯的数据,和控制第一台plc进行变频器的操作。(因为是第一台plc和变频器等模块进行通讯的,我得用第二台plc和第一台之间的通讯来控制变频器操作,和读取他们的数据,这个过程须要怎么实现)
2
发表于 2022-2-22 18:14:02 | 只看该作者   来自:119.143.35.200
本帖最后由 技成贺东歌 于 2022-2-22 18:16 编辑

https://course.jcpeixun.com/7044/  请参考  第三章     您这逻辑有点混乱  建议直接电话技成客服  有对应的老师解答
3
发表于 2022-2-23 10:04:35 | 只看该作者   来自:119.123.130.120
自身的PLC数据由本身PLC进行处理,统一存储在某个数据区,然后PLC之间进行数据区的通信

点评

老师我跟另一台plc发送数据时,让他给变频器30HZ 频率时,应该怎么操作呢?我还要读取两个变频器的实时频率做左右电机的偏差的PID调速应该怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2022-2-24 09:23
4
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:23:16 | 只看该作者   来自:211.90.251.225
技成张志强 发表于 2022-2-23 10:04
自身的PLC数据由本身PLC进行处理,统一存储在某个数据区,然后PLC之间进行数据区的通信 ...

老师我跟另一台plc发送数据时,让他给变频器30HZ 频率时,应该怎么操作呢?我还要读取两个变频器的实时频率做左右电机的偏差的PID调速应该怎么解决呢?

点评

A PLC 与 B PLC 可以采用MODBUS RTU 通讯 来进行数据交互,后边的变频器是需要实现同步功能?  详情 回复 发表于 2022-2-24 16:41
5
发表于 2022-2-24 16:41:22 | 只看该作者   来自:119.143.35.200
wangling2864270 发表于 2022-2-24 09:23
老师我跟另一台plc发送数据时,让他给变频器30HZ 频率时,应该怎么操作呢?我还要读取两个变频器的实时频 ...

A PLC 与 B PLC 可以采用MODBUS RTU 通讯  来进行数据交互,后边的变频器是需要实现同步功能?

点评

恩是的  详情 回复 发表于 2022-2-25 16:46
6
 楼主| 发表于 2022-2-25 16:46:57 | 只看该作者   来自:211.90.251.225
技成贺东歌 发表于 2022-2-24 16:41
A PLC 与 B PLC 可以采用MODBUS RTU 通讯  来进行数据交互,后边的变频器是需要实现同步功能? ...

恩是的
7
发表于 2022-2-25 18:14:08 | 只看该作者   来自:119.143.35.200
参考一下是否可以满足精度

变频器同步接线.jpg (378.65 KB, 下载次数: 71)

变频器同步接线.jpg