现有的基于三菱 FX1S芯片的梯形图程序原本是在FXGP-Win软件中编写的,通过GX Developer的“读取其它格式文件”操作,选择“全部导入”(也就是包括 程序、参数、注释、软元件四种文件)。
在GX Developer中导入成功,也可以正常编辑和查看各种文件。

但是,

具体表征如下:

点击“梯形图逻辑测试启动”菜单项后

界面显示PLC模拟写入窗口,在其PLC写入进度没有100%完成的时候,会突然弹出如下窗口

显示

“在程序(MAIN)里有不在范围内的软元件。
请检查程序,修正范围外的软元件。”

然后PLC写入窗口就自动终止了,梯形图的模拟逻辑测试也无法真正启动(基于GX Simulator 6的)。

试了很多次,都出现以上描述的同样问题,根本无法进行PLC梯形图程序的模拟调试。
请问这到底是什么原因?应该如何解决?

2
发表于 2022-2-6 09:11:54 | 只看该作者   来自:119.143.35.200
本帖最后由 技成贺东歌 于 2022-2-10 17:39 编辑

第一:这个程序是不是由其他程序改编设备而来的。如果是的话,因为之前PLC支持的软元件数目比当前PLC的范围大,就会出现错误
第二:编程的时候,使用了超出PLC支持的范围内的软元件
第三:解决方法:仔细阅读对应PLC支持的软元件范围,修改程序中的软元件