读特殊功能模块指令使用说明:

① 读特殊功能模块指令FROM的目标操作数为KnY、KnM、 KnS、 T、C、V、D和Z。

② 接在FX系列PLC基本单元右边扩展总线上的功能模块,从最靠基本单元的那个开始,其编号m1依次为0~7。n是待传送数据的字数,n=1~32(16位操作)或1~16(32位操作)

③ 图1a中,X0为ON时,将编号为m1的特殊功能模块内编号为m2开始的n个缓冲寄存器(BFM)的数据读入PLC,并存入[D]开始的n个数据寄存器中。M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号,m2=0~32767,n是待传送数据的字数, n=0~32767。

图1 读写特殊功能模块指令的使用

(a) 读特殊功能模块指令 (b) 写特殊功能模块指令